Basismetingen Elektrische Installaties NEN 1010 & NEN 3140

페이지 정보

profile_image
작성자 Raymond
댓글 0건 조회 7회 작성일 24-07-27 19:36

본문

Omdat je bij het testen ook gelijk alle elektrische klokken gaat resetten, zijn de overgangen tussen zomertijd en wintertijd hier ideaal voor. Als de isolatiewaarde boven deze waarden uitkomt, dan zijn alle actieve delen in orde. De manier waarop binnen organisaties projecten worden uitgevoerd is behoorlijk aan het veranderen.
Vervolgens open je de meterkast en ga je op zoek naar alle aardlekschakelaars en druk je op de testknop. Wanneer je deze knop indrukt, moeten alle groepen achter deze schakelaar direct uitschakelen. Ook kan het zijn dat sommige stopcontacten of contactdozen niet geaard zijn of versleten. Het kan ook zijn dat een andere geleider in de stroomkring beschadigd is, zoals een stekkerdoos, een defect apparaat of een defecte lamp.
Om een onderbreking in de beschermingsleidingen te controleren, dien je de leidingen los te maken zodat de installatie spanningsloos is. Daarom wordt deze meting vaak vervangen door de meting van ‘impedantie van de foutstroomketen’ (3). Bovendien bestaat het gevaar dat na de meting de verbinding niet meer op de juiste wijze wordt aangebracht. Een juiste meting is als een zijde is losgenomen ter voorkoming van metingen die in parallelle circuits kunnen bestaan. Sommige verzekeringsmaatschappijen kennen een korting toe op de verzekeringspremie wanneer de elektrische installatie beantwoordt aan een aantal brandveiligheidsvereisten. De controles hiervoor moeten uitgevoerd worden door een daartoe erkende instelling.
Er zijn verschillende stappen om te doorlopen die ervoor zorgen dat de elektrische installaties en apparatuur voldoen aan de geldende normen voor elektrische veiligheid, volgens de NEN 3140 keuring. Met een Fluke T elektrische tester in uw gereedschapstas kunt u snel en eenvoudig AC-stroom- en AC-spannings- en frequentiemetingen uitvoeren. Met FieldSense™-technologie kunnen metingen worden uitgevoerd via de open vork, de breedste die in de industrie beschikbaar is, zonder dat er contact hoeft te worden gemaakt met een spanningvoerende draad. Hoewel u nog steeds rekening moet houden met de veiligheidsvoorschriften en de juiste PBM moet gebruiken om deze metingen uit te voeren, is het veel sneller als u geen meetsnoeren hoeft te gebruiken.
Beveiligingsinrichtingen moeten op hun functioneren worden getest om na te gaan of zij juist geïnstalleerd en afgesteld zijn. De vereiste aanspreekwaarde van de isolatiebewakingsapparatuur is vermeld in de verschillende installatievoorschriften. In de praktijk bleek een waarde van 100 Ω/V voor de hoofdmelding en 300 Ω/V voor isolatiebewakingsapparatuur met voorwaarschuwingsfase optimaal. In het rapport worden deze afwijkingen duidelijk en overzichtelijk na keuring van uw machine aan u gecommuniceerd. Situaties met acuut gevaar voor de veiligheid worden direct gemeld bij de opdrachtgever via een afwijkingsformulier, zodat u direct actie kunt ondernemen.
Deze zouden namelijk bij een hoge testspanning beschadigd kunnen raken en de testresultaten kunnen beïnvloeden. Denk hierbij aan elektrische installaties, installaties voor zonnepanelen, generatoren, motoren, accu’s en de kabels die de verschillende onderdelen van de installatie met elkaar verbinden. Ieder onderdeel heeft een bepaalde isolatie en kan in potentie een zwakke plek in de installatie vormen. Vaak is het in de stad moeilijk om een hulpelektrode te plaatsen, dan wordt vaak overgegaan op de zogenoemde lusmeting fase-PE. In de volgende formule is het principe van de lusmeting weergegeven. Bij ELECTROTEST komt uw veiligheid steeds op de eerste plaats en verzekeren we u van een betrouwbare en kwaliteitsvolle elektriciteitskeuring.
De conformiteitsprocedure moet vanuit de richtlijn worden gevolgd. Omdat nu de tekst beschikbaar is kunnen de EVGE-eisen (bijlage III) worden toegepast. Een visuele controle om na te gaan of beide schema’s overeenstemmen met de werkelijkheid. Het ééndraadschema en het situatieplan kan u laten opmaken door een elektricien of via een andere instantie vóór uw keuring plaatsvindt. De bekendste merken op het gebied van isolatietesters zijn Megger en Fluke, maar ook Voltcraft biedt betaalbare isolatietesters aan. Een visuele controle om na te gaan of het ééndraadschema en situatieplan overeenstemmen met de werkelijkheid.
Een inspecteur voert testen uit en oordeelt over de werking van de elektrische installaties en apparatuur. Na een NEN 3140 keuring is het cruciaal dat er een rapportage wordt opgesteld om de resultaten en bevindingen van de inspectie te documenteren. In deze rapportage staat informatie over de geïnspecteerde elektrische installatie, eventuele gevaren of risico’s en meetresultaten. Verder bevat het rapport aanbevelingen voor corrigerende maatregelen, de datum van de keuring, een handtekening van de inspecteur en de verantwoordelijke persoon of eigenaar van de elektrische installaties.

댓글목록